交底内容:
一、接地安全交底
1、在土壤电阻率大于
1000Ωm
地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值可提高到
30Ω,但应当设置
操作和维修电气装置绝缘台,并必须使操作人员不致偶然触及外物。
2、保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。电动机械的重复接地应当符合
第八章的有关规定
。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于
10Ω。3、每一接地装置的接地线应采用两根以上导体,在不同点与接地装置做电气连接。
不得用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢,不宜采用螺纹钢材。
4、手持式用电设备的保护零线,应在绝缘良好的多股铜线橡皮电缆内。其截面不得小于
1.5 mm2
,其芯线颜色为绿
/黄双色。
5、I类手持式用电设备的插销上应具备专用的保护接零(接地)触头。所用插头应能避免将导电触头误作接地触头使用。
5、施工现场所有用电设备,除作保护零外,必须在设备负荷线的首端处设备漏电保护装置。
二、防雷安全
1、作防雷接
地的电气设备,必须同时作重复接地。同一台电气设备的重复接地 ...