  超纯水设备是采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理等方法,将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备。
  净得瑞超纯水设备系统主要采用全自动反渗透+电去离子(EDI)+抛光混床超纯水处理技术,前置预处理加反渗透处理,有效去除水中各种盐份及杂质,然后运用CEDI及抛光混床系统,进一步提升水质,使出水达到用水工艺要求。超纯水设备系统采用全自运控制,具有产水水质稳定、操作简便、运行费用低、绿色环保、维护方便等优点。
超纯水设备.jpg
  超纯水应用行业:新能源行业(光伏、微电子、太阳能、新材料)、电子(集成电路、显像管、线路板、电脑元件、电容器等)、医药、电力(核电、光电、火力发电等)、光学、半导体、单/多晶硅、表面处理、化工、电镀等相关行业。
  超纯水设备安装好之后要对各组单元进行性能测试,操作步骤如下:
  1、触摸屏与PLC通讯测试
  触摸屏与PLC之间的通讯线连结好,触摸屏上按相应按钮,各执行机构比如泵、阀按照命令开关。
面板
  2、通电测试
  在急停开关没有被按下的情况各部件通电。PLC和人机界面开始运行。电控柜上指示灯亮,显示电控柜通电。按下急停按钮,电控柜断电。弹起后重新上电。
  3、原水进水测试
  (1)、在手动模式下按下控制原水自动阀的按钮,原水储罐液位低于高液位时会根据命令打开,再次按下关闭。
  (2)、自动模式时原水自动阀根据原水储罐液位开启或关闭。原水储罐液位高于高液位时进水阀关闭,低于高液位时打开。
  4、原水泵运行测试
  (1)、手动模式时按下控制原水泵的按钮,原水储罐液位高于中液位时原水泵启动,再次按下关闭。
  (2)、自动模式时原水泵根据原水储罐液位开启或关闭。原水储罐液位低于低液位设置时,原水泵停止,高于中液位时,原水泵重新开启。
  5、多介质过滤器正、反洗、产水运行测试
  (1)、多介质过滤器为控制阀,手动切换阀组的正洗模式、反洗模式、产水模式,即进入相应的运行状态。再次按下关闭。
  (2)、自动模式时多介质过滤器正洗模式、反洗模式、产水模式根据处理参数设定时间开启或关闭。
  6、炭滤器正、反洗、产水、系统运行测试
  (1)、炭滤器为控制阀,手动切换阀组的正洗模式、反洗模式、产水模式,即进入相应的运行状态。再次按下关闭。
  (2)、自动模式时活性炭过滤器正洗模式、反洗模式、产水模式根据处理参数设定时间开启或关闭。
  7、一级高压泵运行 测试
  (1)、手动模式下按下控制一级RO高压泵的按钮,泵前压力高于超压保护设置压力时、泵后压力低于低压保护设置压力时且原水泵工作时一级RO高压泵会根据命令启动,再次按下关闭。
  (2)、自动模式时一级RO高压泵,泵前压力低于超压保护设置压力时、泵后压力高于低压保护设置压力时且原水泵工作时一级RO高压泵运行,原水罐液位达到高液位、纯化水罐液位低于高液位时一级RO高压泵运行。
反渗透1.jpg
  8、一级RO冲洗测试
  (1)、手动模式下按下控制一级RO冲洗阀的按钮,一级RO冲洗阀打开一级反渗透进入冲洗状态,不产水。
  (2)、自动模式时一级RO冲洗阀的开关受HMI参数的控制。
  9、调节 PH加药装置测试
  (1)、手动模式下在操作界面按下加药泵,当二级RO高压泵工作时加药泵会根据二级RO产水的水质启动,再次按下关闭。
  (2)、自动模式时在二级RO高压泵运行的且二级RO产水PH低于PH仪表设定值前提下,加药泵工作。
  10、二级高压泵运行测试:
  (1)、手动模式下按下控制二级RO高压泵的按钮,原水罐液位高于中液位、纯化水罐液位低于中液位时,二级RO高压泵会根据命令启动,再次按下关闭。
  (2)、自动模式时二级RO高压泵受原水罐液位及纯化水罐液位的控制。当原水罐液位高于中液位时二级RO高压泵会运行;纯化水罐液位达到中时二级RO高压泵运行。
  11、二级RO冲洗测试
  (1)、手动模式下按下控制二级RO冲洗阀的按钮,二级RO冲洗阀打开二级反渗透进入冲洗状态,不产水。
  (2)、自动模式时二级RO冲洗阀的开关受HMI参数的控制。
EDI1.jpg
  12、EDI产水测试
  (1)、手动模式下按下控制EDI合格/不合格阀的按钮,不受电阻率控制,根据命令开关。
  (2)、自动模式时EDI合格/不合格阀开关根据电阻率仪的设置参数的控制。当电导率大于0.067μs/cm时为水质不合格,不合格阀打开;当电导率小于0.067μs/cm时为水质合格,合格阀打开。
  13、超纯水供水泵运行测试
  (1)、手动模式时按下控制供水泵的按钮,超纯水罐液位高于高液位时启动,再次按下关闭。
  (2)、自动模式时供水泵根据超纯水罐液位开启或关闭。超纯水罐液位低于低液位设置时,供水泵停止,高于低液位设置时,供水泵重新开启。
  14、抛光混床产水测试
  当电导率大于0.055μs/cm时为水质不合格;当电导率小于0.055μs/cm时为水质合格。

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝


今天终于将网络营销课程里建站与搜索引擎优 ...
沙发
小样dr 发表于 2018-11-16 15:30:06 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
深圳理财师-覃瀚 发表于 2018-11-16 14:20
  超纯水设备是采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理等方法,将水中的导电介质几乎完全去除, ...
赞。

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加JingGuanBbs
拉您进交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-6-25 04:29