气体消防灭火系统的概述
为保护地铁设施平安,通常在地铁范围内重要电气、电子房间设置气体消防灭火系统,具体设置区域如下:〔1〕地下车站的车站综合控制室、警用通信机械室、弱电综合机械室、弱电电源室、专用通信机械室、信号机械室、公众通信机械室、环控电控室、AFC票务机房、高压开关室、变配电室、屏蔽门控制室、跟随变电所等。〔2〕区间跟随所。〔3〕车辆段的信号指挥中心等设备用房。〔4〕主变电所设备。
1
〔1〕本工程设计采用IG541混合气体灭火系统。〔2〕设计浓度必须满足相应标准要求且不得低于37.5%,灭火剂的设计用量应按照防护区的最低环境温度计算。〔3〕气瓶设计压力15MPa,采用全淹没灭火方式。〔4〕系统所采用的灭火剂储存钢瓶的容积应为90L。〔5〕储存钢瓶的充装密度应≤211.15kg/m3。〔6〕系统采用组合分配式或单元独立式,每套组合分配系统包含的防护区数量不大于8个。
气体消防灭火系统的设计要求