预混喷嘴式分流器对改善冷风机性能的实验研究
制冷系统运行过程中,决定蒸发器综合传热性能的重要条件是分流器对节流后气液两相制冷剂等干度、等流量分配。分流器通常按照标准工况设计,当系统偏离设计工况运行时,冷风机各支路压降差别增大,容易造成分流器的均匀分流能力大幅下降甚至丧失,导致蒸发器内各个流路供液不均。
本文优化了一种新型的分配机理的分流器,并提出了新型分流器性能的测试方法,分析了新型分流器的可行性,以及在当前形势下对于能源节约,降低企业运行成本意义深远。文中介绍了临界流理论,建立两相临界流动数学模型,并基于临界流理论对临界喷嘴的尺寸进行了选型计算,设计出一种新型的分流器,并对预混喷嘴式分流器进行CFD模拟得出以下结论:调整液体体积率为20%时,经过旋流叶片和整流器的整流作用下,到达各喷嘴入口时,气液混合基本均匀,分流器各个喷嘴入口的流型基本一致,达到了流型整定的作用,基本实现了分流器等干度等流量分配。
这也和第五章中在设计工况下(库温-18℃),预混喷嘴式分流器对应的冷风机各支路不均匀度为0.78%相一致。本文将文丘里分流器,CAL分流器,气液分离式分流器,带喷嘴式分流器和预混喷嘴式分 ...