变压器的火灾原因及防火措施
引起变压器火灾的主要原因有:变压器超负荷运转
,引起温度升高,造成绝缘不良,变压器铁芯叠装不良或芯片间绝缘老化,引起铁损增加,造成变压器过热;变压器线圈受机械损伤或受潮,引起层间或匝间短路,产生高热;变压器油箱、套管等渗油、漏油,形成表面污垢,遇明火燃烧;变压器接线、分接开关等处接触不良,造成局部过热等。
预防变压器火灾的主要措施有:在安装前,注意检查变压绝缘情况,保证各部绝缘良好,保证变压器额定电压与电源电压一致;安装时要注意接线牢固,接地可靠;运转
中要注意变压器电流电压的测量,防止过负荷运转
;平时要加强对
变压器各零部件的检查,发现有破损、漏油等异常现象快速进行处理
;控制油温度在
85℃以下,对油定期抽样化验,发现变质或酸量超过规定值时要及时进行更换
处理。对变压器采取防火措施的同时,对变压器室也应采取相应的防火措施,
1.油浸电力变压器室应采用一级耐火等级的建筑,门为非燃烧体或难燃烧体。
2.油浸变压器一般应安装在变压器室内,并应有贮油设施。
3.变压器室内应有良好的自然通风,室内温度不应超
45℃。如果室温过高,可采用机械通风。
4.变压器外壳 ...