防止变压器着火的反事故措施
1.我司
的变压器中,
除主厂房内的变压器为环氧树脂浇注的干式变压器外,主变、备变、厂高变及外围厂用变压器大部分为油浸电力变压器
。油浸电力变压器主要由铁芯、线圈、油箱、散热器、绝缘套管、防爆管(安全气道)、油表和吸湿器等部件组成。油浸电力变压器内部的绝缘衬垫和支架,大多采用纸板、棉纱、市
.木材等有机可燃物质,并有大量的绝缘油,变压器内部一旦发生严重过载、短路,可燃的绝缘材料和绝缘油就会受高温和电弧作用,分解、膨胀以致气化,使变压器内部的压力急剧增加,重则造成外壳爆炸,大量喷油,燃烧的油流又进一步扩大了火灾危害,使厂用电甚至系统停电,影响正常生产和生活,造成巨大的损失。
2.变压器着火的原因
2.1变压器超负荷运转
,引起温度升高,造成
绝缘不良,变压器铁芯叠装不良,芯片间绝缘老化,引起铁损增加,造成变压器过热。如此时保护系统失灵或整定值调整过大,就会烧毁变压器。
2.2变压器线圈受机械损伤或受潮,引起层间、匝间或对地短路:或硅钢片之间绝缘老化,或者紧夹铁芯的螺栓套管损坏,使铁芯产生特别大
涡流,引起发热而温度升高,引发火灾。
2.3变压器油箱、套管等渗油 ...