在电力系统中,配电变压器占据着极其重要的地位,一旦烧坏,将会造成大面积的停电,直接或间接影响广大电力用户的生产和生活。通过对多台变压器烧坏事故的分析,作者认为
,有相当一部分配电变压器烧坏事故是可以采取下述一些防范措施而避免或被消灭在萌芽状态的。
1变压器投运前的检测
为了进一步确保
配电变压器具备运转
条件,防止烧毁,投运前必须对变压器进行现场检测,其主要内容为:
(1)检测油枕上的油位计是否完好,油位是否合适。油位过高,当变压器投入运转
带负荷后,油温上升,油膨胀很可能使油从油枕顶部的呼吸器连接管处溢出;油位过低
,则在冬季轻负荷或短时间内停运时,可能使油位下降至油位看不到的位置,会降低变压器的绝缘和冷却作用,影响变压器的运转
;(2)检测盖板、套管、油位计、排油阀等处是否密封良好,有无渗油现象,否则当变压器带负荷后,在热状态下,会发生更严重的渗漏现象;
(3)检测防爆管
(安全气道
)的防爆膜是否完好;
(4)检测套管是否完好,有无裂纹和放电现象;
(5)检测呼吸器
(硅胶罐)内的吸潮剂是否失效;
(6)检测变压器的外壳接地是否牢固可靠;
(7)检查变压 ...