高低压配电房安全检查
高低压电缆线路和桥架
1、对高低压电缆电路,应查看桥架是否扣整严实,防鼠封堵是否牢固,高低压电缆桥架应完好无破损,发现异常应快速进行处理并作认真好记录
。2、地下室或低处配电房进线桥架电缆有无渗水现象。
3、查看电缆井沟内有无积水和污物,如有应当及时
排干积水清除污物。
4、井沟内的电缆、电缆头应完整清洁,接地线良好,无发热破裂现象。
5、外路电缆的外皮是否完整,支撑是否牢固。
6、各班组、巡检
人员应熟悉所属电缆线路分布情况
高压柜、高压环网柜
A、开关柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常,操作方式选择开关、机械操作把手投切位置应当正确
,控制电源及电压回路电源分合闸指示正确;
B、分、合闸位置指示器与实际运转
方式相符;
C、屏面表计、继电器工作应正常,无异声、异味及过热现象,操作方式切换开关正常在
“远控”位置;D、柜内照明正常,通过观察窗观察柜内设备应正常;绝缘子应完好
,无破损;
E、柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声
,柜体温升正常;
F、柜体、母线槽应无过热、变形、下沉,各封闭板螺丝应齐全,无松动、锈蚀,接地应牢固;
G、真空断路器
灭弧室应无漏气 ...