高低压开关柜安全操作章程
一、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检测、修理
设备与运转
设备以明显标志
(如红布帘
)隔开。二、在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运转
中设备掉闸的措施。必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。
三、继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知值班员和有关人员,并派人到现场监视,方可进行。
四、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的,可靠地保护接地。
五、在运转
的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:
1.严禁将电流回路断开;
2.为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须要使用
短路片和短路线,禁止使用导线缠线;
3.禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作;
4.工作时应有专人监护,使用绝缘工具站在绝缘垫上,并不得将回路中的永久接点断开。
六、在运转
中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:
1.严格防止短路或接地;
2.应使用绝缘工具,戴绝缘手套,必要时在工作之前
停用有关继电保护装置;
3.接临时负载时,必须装有专用的开
关和熔断器;
4.二次回路通电试验时,为了防止
由二 ...