中的异常分析与事故处理
电流互感器的事故处理
1.电流互感器运转
中声音不正常或铁芯过热
电流互感器过负荷,二次回路开路以及绝缘损坏铁芯接地点脱落发生的放电等情况,均
会造成声音异常。此外,由于局部电晕、夹紧铁芯的螺丝松动,也会产生较大的声音。
在运转中发生上述现象,应仔细观察、判断分析,采取好安全措施,若是过载应予限负
荷;若是开路应用旁路代出负荷停止运转
,或将负荷降到最低限度进行处理。
2.电流互感器二次回路开路
电流互感器有较大
“嗡嗡’’声;开路故障点有火花放电声、冒烟和烧焦等现象;电流表指示不正常,相电流指示减小到零,有功、无功功率表指示减小,电量表走慢。
应查明开路位置并设法将开路处进行短路。在进行短接处理过程当中
,必须注意安全,应当注意
开路的二次回路有异常的高电压,应戴绝缘手套,使用合格的绝缘工具,在严格监护下
进行。互感器发生下述情况
之一应当立即
报告调度,停电处理。
(1)内部发出异声、过热,并伴有冒烟及焦臭味。
(2)严重漏油、瓷质损坏或有放电现象。
(3)喷油燃烧或流胶现象。
(4)金属膨胀的伸长明显超过环境温度时的有关规定
值。(5)SF6
...
二维码