A一次风机失速
解决:1.检查发现光字报警(
A.B一次风机设定值偏差大),立即检查风烟系统,发现
AB一次风机电流偏差增大,
A一次风机电流减小,动叶开度自动
增大,A一次风机出口风压下降,
B一次风机电流增大,
动叶缓慢
开大,一次风机
母管压力下降,
A一次风机轴承振动增大,
轴承温度不正常上升,
同步派人就地检查风机有无异常,就地振动增大,
判断为A一次风机失速
,报告值长
。2.由于一次风压下降,避免磨煤
机堵磨,立即解除燃料主控
,将E磨煤机手动打闸,检查磨煤机,给煤机电流为
0,冷热一次风档板
联锁关闭,磨出口门联关,消防蒸汽联开。
(密封风电动门若未关应当手动关闭,并加一条“将所有停运磨及备用磨通风隔绝,减少一次风出力”)
3.检查B一次风机但是负荷,
轴承及定子线圈温度正常,检查运营磨参数
,发现电流偏大,热风门开度增大,出口温度下降,
有轻微堵磨迹象
,立即减少给煤量(燃料主控设
42),避免堵磨严重,就地加强排渣,
告知脱硫脱硝注意参数调节。
4.检查堵磨迹象消失,
准备进行风机并列,解除
A.B一次风机动叶
自动,逐渐减小动叶开度,
同步密切监视运营
磨煤机参数 ...