井下临时变电所双回路改造的安全技术措施
一、改造内容
根据山西煤炭运俏集团XXXX有限公司
下发的晋煤销安[
2010
]159号文关于重大安全事故隐患
执行红、黄牌管理的有关规定
“主设备(各水平中央变电所、主排水泵、主通风机、瓦斯抽放泵站、提升人员的立井绞车)必须实现双回路供电的要求,决定对我矿临时配电点不合理的供电方式进行改造,以达到上级文件规定的要求。
改造内容主要分两项内容:
1、在原来的单母线段加装一联锁开关,以形成单母线分段供电方式;
2、再安装一台
630移动变压器以实现动力回路实现双回路供电。
二、下井方案确定
1、KBSGY-630
尺寸3900mm×950mm×1400mm
,重量为
6.6t
。变压器尺寸为
2500mm×950mm×1400mm
,重量为
5.8T
。PBG-500/10Z
高压配电开关尺寸
1300mm×1186mm×1157mm
,重量为
820kg
。2、罐笼尺寸为长宽高
2500mm×1000mm×1800mm
绞车最大提升能力为
61KN
。根据设备尺寸及提升设备尺寸要求,需对
KBSGY-630
及PBG-500
开关进行
拆卸运输 ...