井下中央变电所检测、修理的安全技术措施
一、施工概况:
为了进一步保证我矿井下供电系统的可靠性及设备的正常运转,消除供电隐患,依据五星煤矿煤矿检测、修理计划,机电队将对井下中央变电所供电设备进行停电检测、修理,为了进一步保证检测、修理期间工作安全,严格落实风险预控管理,提前查找出危险源,确保人、机、物的安全,特制订本措施。
1、施工时间:2022年7月31日8:00至12:00
2、施工地点:井下中央变电所
3、施工安全负责人:单献忠
二、主要检测、修理内容:
1、检查变压器高、低压侧进出线装置,必须连接紧固,符合隔爆要求。低压侧二次接线,固定可靠,导线终端标志齐全,保持清晰。
2、开关隔爆面必须完整、无锈,防锈措施良好,接线、密封良好,闭锁装置齐全、可靠,螺栓、垫圈齐全、紧固,间隙符合要求。
3、高爆开关要放置平稳,操作机构灵活、可靠,触头压缩行程符合出厂技术文件规定。
4、接地装置必须齐全可靠。
三、施工之前准备
1、施工措施必须传达到每一位参与施工的人员,提前编制好停送电工作票并报批。
2、准备工作
(1)学习中央变电所内各开关厂家的技术资料,学习操作章程,严格按照操作章程要求进 ...


雷达卡


京公网安备 11010802022788号







