某集团安全监控系统设备和传输设备的定期检测修理
制度第一条为了进一步保证
安全会监控系统的稳定运转
,做好系统的检测修理
工作,特制定安全监控系统定期检测修理
制度。第二条新开箱或经检测修理
完毕的监控设备要进行通电烤机,通电时间不得小于
48小时。第三条送电前,操作人员要按仪器使用说明书的要求进行连线,并仔细检查设备外观有无异样、连接线是否正确、所接电源及保险是否合适、仪器的内部插接件和电路板是否插紧、接线有无短路及断路,在确认无误时,方可送电。
第四条通电烤机期间分三个阶段对设备工作状态进行观察和调试,并做详细记录。首先,要进行粗调,即对仪器主要性能进行大致的调正和观察;其次,在经过
2小时的通电运转
后进行精调,即对仪器的各项技术指标进行调试、观察和测试,使仪器满足技术指标的要求;最后,严格按照
出厂指标进行检查和测试。如发现故障,在处理中有更换电路元件或
电路板情况时,通电烤机时间要从故障处理完毕后
重新算起。
第五条检查仪器达到出厂指标后,即可拆除外连接线,在确认仪器内腔紧固件无松动、连接线无损伤后方可恢复原状。
第六条安全监控设备在井下连续运转
6—12
个月,必须升井进行 ...