施工中预防电气火灾的措施
电气线路故障,可以引发火灾
和爆炸事故。确保电气线路的设计和施工质量,是抑制火源产生、防止爆炸和火灾事故的重要措施。
1.电气线路的敷设
电气线路一般应敷设在危险性较小的环境或远离存在易燃易爆
物释放源的地方,或沿建、构筑物的墙外敷设。
2.导线材质
对于爆炸危险环境的配线工程,应采用铜芯绝缘导线或电缆,而不用铝质的。因为铝线机械强度差,容易折断,需要进行过渡联接而加大接线盒,同时在联接技术上也难于控制以保证联接质量。况且铝线在被
90A以上的电弧烧熔传爆时,其传爆间隙已接近规定的允许安全间隙,电流再大时就很不安全,铝比铜危险是显而易见的。
铜芯导线或电缆截面在
1区为2.5mm2
以上,2区为1.
5mm2
以上。铝芯导线和电缆,由于使用面广,而且使用经验比较成熟,故在
2区电力线路也可选用
4mm2
及以上的多股铝
芯导线及2.
5mm2
以上的单股铝芯
导线用于照明线路。
3.电气线路的敷设与配线防爆
在爆炸危险环境当气体、蒸气比空气重时,电气线路应在高处敷设或埋入地下。架空敷设时宜用电缆桥架。电缆沟敷设时沟内应充砂,并宜设置有效的排水措施;当气体、蒸气 ...