施工现场变配电及维修安全技术操作要求
一、现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越遮拦和从事修理工作。
二、在高压带区域内作部分停电工作时,人体与带电部分,应当保持足够的安全距离
,并需有人监护。
电压在6KV以下,安全距离为
0.35
米。电压在10-35KV
之间,安全距离应不小于
0.6米。电压在44KV
时,安全距离应不小于
0.9米。电压在60-110KV
,安全距离应不小于
1.5米。三、变配电室内,外高压部分及线路,停电工作时。
1.切断有关电源,操作手柄应上锁或挂牌标示。
2.验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电。
3.验明设备或线路确认无电后,即将检测、修理
设备,或线路做短路接地。
4.装设接地线,应当由
二人进行。先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。
5.接地线应使用截面不小于
25平方毫米的多股裸铜线和专用线类。严禁用缠绕的方法进行接地和短路。
6.设备或线路检测、修理
完毕,应当全面检查
无误后方可拆除临时短路接地线。
四、用绝缘棒或传动机钩拉、合高压
开关,应戴绝缘手套。雨天室 ...