接地电阻测试操作章程
1.接地电阻测试部位
避雷系统重点部位(写字楼天面圆钢避雷带、高层
3、4号楼天面避雷带、中高层
1、2号楼避雷带、
5F避雷带)、大型机电设备(高压环网柜、变压器、低压配电柜、发电机组等)的接地系统。
2.接地电阻测试时间
/人员2.1每年雷雨季节到来
前(每年四月下旬)对接地电阻测试部位进行1次
测试。2.2测试由工程部组织实施。
3.接地电阻测量方法:
3.1接线图:(略)
3.2电流极到接地网的距离(
d13)一般取接地网最大对角线(
D)的4~5倍,电压极到接地网的距离(
d12)约为电流极到接地网距离的
50—60%
。3.3测量时电压极沿接地网和电流极的连线移动三次,每次移动距离为
d13的5%左右,测三次
R接近即可。
3.4如d13取4~5倍D有困难,在土壤电阻率均匀地区,可取
2D,d12取D,土壤不均匀
d13取3D,d12取1.7D
。3.5电压极、电流极也可采用三角形布置方法(如下图),一般取
d12=d13≥2D
,Q≈30o
。3.6接地电阻测试仪的使用
3.6.1将2.5mm2
的电线裸露端固定在测试点的避雷带或接地带上,保持两者
...
二维码