中央空调制冷机房安全操作章程
1.开机之前检查管道、制冷剂是否有泄漏;检查机组的制冷剂压力,检查系统中的各处阀门是否处在正常的开启状态。
2.检查冷却水塔的水量是否充足,不足时则需补水。
3.冷水机组的开、停机顺序
要保证空调主机启动后能正常运转
,必须保证:
冷水机组的开机顺序为:(必须严格遵守)
开启冷却塔风机
——开启冷却水泵
——开启冷冻水泵
——开启制冷机组
冷水机组的停机顺序为:(必须严格遵守)
关闭制冷机组
——关闭冷却塔风机
——关闭冷却水泵
——关闭冷冻水泵
注意:①停机时,制冷机组应在下班前半小时关停,冷冻水泵下班后再关停,有利于节省能源,同时避免故障停机,保护机组。
② 运转
制冷循环前,应确认制热循环管道阀门已全部关闭。
4.制冷机组的操作
①开机前的准备工作
1)确认机组和控制器的电源已接通。
2)确认冷却塔风机、冷却水泵、冷水泵均已开启。
3)确认末端风机盘管机组均已通电开启。
②启动1)按下键盘上的状态键,然后将键盘下面的机组
ON/OFF
(开/关)拨动开关切换到接通(
ON)的位置。
2)机组将作一次自我检查
,几秒钟后,一台压缩
机启动,待负荷增加后 ...