下放电缆铺设安全措施
一、概述
河边煤矿井下中央变电所安装已基本结束,现需从中央变电所铺两根
10kv
高压电缆分别至
853运输石门和
937运料石门移动变电站处,作为运输水平和回风水平的动力电缆线路。敷设两趟低压电缆至
853石门作为局扇电源电缆线路。本次下放及敷设电缆型号高压为
MYJV22-3X35
,937运料石门至井下中央变电所高压电缆长约
580米,从副井下放敷设。
853石门至中央变电所高压电缆长约
320米,从主井下放敷设。
两趟低压电缆型号为
MYP-3x120+1x50,
长约320米,均由副井敷设。
二、准备工作
1、组织所有参加人员学习本措施,熟悉运输线路、施工现场,做好交底工作,参加学习的人员必须签字。
2、准备好敷设电缆所需要的
工器具,捆绑用材料必须准备齐全。
3、检查原电缆盘是否完好,若不能使用则必须重新加工电缆盘,并将电缆盘到新制作的电缆盘上。
4、提前派人检查沿途经过的线路是否畅通、巷道支护情况等,有问题必须处理好后方可拖运。
三、安全技术措施
1、电缆盘及电缆用铲车运至副井口,在副井口另设一道制动装置
(用木棍及铁棍制作固定在副井口
)。2、由施 ...