为了保障电气设备的使用安全,在安装时必须对设备进行保护接地与保护接零。
(1)保护接地
是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流人大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻
(一般不大于
4Ω),就可减少触电事故的发生
。但是在
TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于
TT供电系统的施工现场,按照相关规定
保护接地的电阻不大于
4Ω。(2)保护接零
在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中
的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流特别大
,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置快速
而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即
TN系统。保护零线是否与工作零线分 ...