在室内敷设线路,个别电工在连接单相三孔插座接线
(以下简称插座
)时,存在一些问题,给使用中带来不应有的弊端,现分述如下:
1插座的中性线与保护接地线相互接错出现异常现象
插座中触头的布局多为等腰三角形的排列,面对插座右侧端柱
L接相线,左侧端柱
N接中性线,上面端柱接保护线。
用电设备及外壳保护经联线与插头相接。但是,在插座接线中,因疏忽大意,竟将插座中性线与保护线相互接错,在使用电器时,表面上几乎
"正常",实质上这种做法,极不安全。
(1)引起用电设备电压降低:
当插座中性线与保护接地线相互接错,其所以用电设备能工作,由于采用
TT系统时,配电变压器低压侧中性点直接接地,网络内所有受电设备的外露可导电部分直接连接大地,这时插座负荷电流经端柱
L、用电设备、端柱
"N"("
保护"接地极)至配电变压器中性线接地
极形成闭合回路,同一电流经两接地极电阻中有电压
降,故用电设备电压比正确接线电压低,用电设备达不到额定功率。
(2)发生单相接地时用电设备电压升高: