楼主: W160730202752Fy
111 0

[学习资料] 断路器合闸失灵原因浅析 [推广有奖]

  • 0关注
  • 13粉丝

已卖:2329份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

讲师

19%

还不是VIP/贵宾

-

威望
1
论坛币
450 个
通用积分
3888.1251
学术水平
-5 点
热心指数
-3 点
信用等级
-5 点
经验
-6604 点
帖子
0
精华
0
在线时间
410 小时
注册时间
2018-9-15
最后登录
2025-12-4

楼主
W160730202752Fy 发表于 2025-10-21 09:50:22 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
断路器合闸失灵原因浅析
断路器合闸失灵是电气设备运转
中常见的故障,值班人员若处理不当,往往会拖延送电时间,造成大面积停电,给工农业生产造成重大的损失。
造成断路器合闸失灵的原因是多方面的。诸如合闸时操作方法不当,合闸母线电压质量达不到要求,控制回路断线以及机械故障等等,但归纳起来不外乎有两方面的原因:第一个是
电气二次回路故障,第一个是
开关和操作机构的机构械故障。
当断路器出现拒合现象时,作为运转
值班人员应能首先区分是电气二次回路故障还是操作机构的机械故障。区分两者
的主要依据是看红、绿灯的指示,闪光变化情况以及合闸接触器和合闸铁芯的动作情况。
(1)当控制开关扭到
“合闸”位置,红绿灯指示不发生变化,绿灯仍闪光而红灯不亮,合闸电流表
无摆动,喇叭响,此种现象已说明操作机构没有动作,问题主要在电气二次回路上。合闸保险熔断或接触不良。
②合闸母线电压太低,依据《高压断路器运转
规程》要求,对于电磁机构操作的合闸电源,其合闸线圈通流时,端子电压不应低于额定电压的
80%,最高不得高于额定电压的
110%
,如果合闸母线电压太高或太低,均会造成断路器拒合。
③合闸操作回路元件接触 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:断路器 高压断路器 电气设备 农业生产 处理不当

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-5 23:36