高压断路器的常见故障和异常,大多数是由操动机构和断路器控制回路的元件故障,本体异常往往是渗漏油引起缺油等故障。
发生“拒合”情况,墓本上是在合闸操作和重合闸过程当中
。拒合的原因主要有两方面,第一个是
电气方面故障;第二个是
机械方面原因。判断断路器
“拒合”的原因及处理方法一般可分以下三步。
1、用控制开关再重新合一次,目的检查前一次拒合闸是否因操作不当引起的(如控制开关放手太快等)。
2、检查电气回路各部位情况,以确定电气回路是否有故障。方法是:
①检查合闸控制电源是否正常;
②检查合闸控制回路熔丝和合闸熔断器是否良好;
③检查合闸接触器的触点是否正常(如电磁操动机构);
④将控制开关板至
“合闸时”位置,看合闸铁芯是否动作(液压机构、气动机构、弹簧机构的检查类同)。若合闸铁芯动作正常,则说明电气回路正常。
3、如果电气回路正常,断路器仍不能合闸,则说明为
机械方面故障,应停用断路器,报告有关领导安排检测、修理
处理。经以上初步检查,可判定是电气方面,还是机械方面的故障。常见的电气回路故障和机械方面的故障分别叙述如下。