变电检测、修理
安全常识
1.高压设备停电作业一般规定
(1)检测、修理
设备停电,是指把各个方面
送至该设备的电源完全断开。其断开点应明显可见,不允许用断路器的触头间隙作为断开点,与停电检测、修理
设备有关的变压器、电压互感器,必须从高、低压两侧断开,以防止向停电检测、修理
设备反送电。
(2)任何采用星形接线的电气设备
(如变压器
),在运转
之中的中性点电位,有时要随电力系统运转
状态的改变而发生变化,所以应该将其中性点视为带电设备。
(3)为了避免
由于误操作向停电设备突然送电,应将断开电源的有关断路器和隔离开关的操作电源切断
(如将电动操动机构的动力电源的熔丝取下
),并将手动操动机构的手柄锁住。
(4)停电设备检测、修理
之前,应按《电业安全工作规程》的要求执行停电、验电、装设接地线的工作程序。
2.验电时的安全章程规定
(1)在特殊情况下
(如高压试验后,对设备没有放电
),检测、修理
人员不能确认设备是否有电,可自行对设备进行验电。验电时,必须要使用
电压等级合适且合格的验电器。验电前,应该先
在有电设备上进行试验,确证验电器良好。如果在木杆、木梯或木构架上验电,不接地 ...