回风顺槽电压升级安全技术措施
现我队2104
回风顺槽掘进工作面供电电压使用
660v
电压等级,根据机电科设计要求,现需进行电压升级,为了进一步保证
施工作业现场的安全,杜绝各类不安全事故的发生
,特编制次安全技术措施。
一、准备工作
1、2104
回风顺槽所有
KJZ-400
馈电开关、
QJZ-200
开关、QBZ-80
开关、QJZ-30
开关电压等级为
660/1140v
时,电缆变为
MYP3X95+1X35
时,方可进行电压升级。
2、机运队提前组织安排将
600KVA
移动变压器低压侧电压变为
1140V
。3、掘进二队电工提前对所有设备线路进行检查维护,确保安全可靠后,方可更改。
二、停电时间
2022年
月日点至月日点三、停电范围采区变电所供掘进二队高开
四、施工工序
1、掘进二队提前将原电压等级为
660V
的开关、电机、接线盒、电缆全部更换成
1140V
。2、施工时,机运队先将移动变压器高压侧断电,待机运队将移动变压器低压侧电压变为
1140V
后,将馈电开关电源侧与移动变压低压侧接通。
3、接线完成后,电工要对所有的开
关、电缆、接线盒进行检查,确保无误后
...
二维码