吸收岗位应急事故处理措施
一、管断裂、垫坏、吸气室坏
1、应当立即
停泵,关闭气
NH3总阀2、联系有关岗位及维修人员
3、如需焊接应加盲板做动火分析及进行处理方可焊接
二、母Ⅰ、母Ⅱ泵坏、断液
1、立即关闭气
NH3阀门,防止气氨继续进入吸
NH3器内2、关闭MⅠ、MⅡ吸氨器进口阀门
3、联系有关岗位检查原因并排除
4、紧急时倒备用设备和管道
三、母Ⅰ、母Ⅱ流量不足或中断
1、MⅠ、MⅡ桶拉空时,及时联系合成、冰机、结晶等相关岗位减少气氨量,防止气氨污染环境
2、母液泵堵塞或故障,及时查明原因倒备泵,防止母液桶冒或气氨污染环境
3、工艺管线故障或喷嘴堵,应当及时
查明原因处理,防止母液桶冒或气氨污染环境
四、突然停电或跳闸
1、应当立即
关闭气NH3总阀门,防止气
NH3继续进入吸
NH3器内2、关闭MⅠ、MⅡ吸NH3器进口阀门并与有关岗位联系
五、动火措施
需停车处理,
AⅡ桶停止进液,将桶内母液倒完,与系统断开加盲板(
AⅡ泵进口管,
AⅡ复线管、澄清桶溢流、外冷器清洗管等
)加水置换或上下大盖打开通风置换,分析合格,办理防险卡、动火票证后,方可补焊。