1、运转前检查(1)检查各零部件齐全与否
,系统应完整。
(2)检查高低压电缆插销插座或电缆联接器是否联接牢固可靠。
(3)检查高低压开关箱的观察口玻璃有无破损,表面是否清洁,指示仪表与指示灯是否完好无损。
(4)检查各防爆结合面的紧固螺栓,做到齐全、紧固、可靠、弹垫齐全。
(5)检查开关各操作手把是否在指定位置。
2、送电程序:先送高压,后送低压,再送负载。
3、一般情况下,高压负荷开关只允许空载切断或接通电源;只有在紧急情况下才允许断开负荷电流。
4、送电操作
(1)先合高压负荷开关拧下锁钉,取下操作手把套在机构轴上顺时针操作合闸,合闸后指示箭头应指示在
“合闸”位置上,从观察窗观察负荷开关应可靠合上。然后将手把取下安放在原位置上,并用锁钉锁紧,后合低压馈电开关。将隔离开关手把转至合闸位置,观察状态信号灯黄灯亮,仪表照明灯亮,检漏继电器信号灯黄灯亮。
(2)按面板上的复位按钮,如检漏继电器信号灯黄灯灭、绿灯亮,开关允许合闸。
(3)操作空气开关手柄向逆时
针方向转动
120度储能,继续搬动向顺时针方向转到原来位置(
KBSGZY-630/6
移动变电站只需按下合闸按 ...