电钻打眼安全技术措施
因主井绞车电控改造,主井提升信号上井口信号箱(壁挂式)、下井口信号箱(壁挂式)
、下井口防爆控制箱、
2台语言告警装置(吊挂式)固定需要电钻打眼
,根据《煤矿安全规程》规定
,特制定如下措施
:一、施工项目:电钻打眼
二、施工地点:主斜井井口、井底
三、施工单位:机电队
四、施工时间:2022-05
-8五、施工组织:
1、由机电队长刘明银同志负责全面指挥,统一安排部署
。2、施工之前
由纪荣豪组织所有参加施工人员认真学习本措施。
参加人员:
施工负责人:
瓦检员:
安检员:
六、施工之前
准备工作:
1、施工之前
准备2~4个灭火器。
2、施工之前
准备好1~2个防爆接线盒
.3、施工之前
准备好重心锤和皮尺等工具。
4、施工之前
准备好变压器改装开关
1个。七、安全技术措施:
1、变压器改装开关接线时,必须按下列步骤进行:
①馈电开关必须停电闭锁
②检查瓦斯浓度,不可超过
0.5%
③验电、放电
④悬挂“有人工作,禁止送电
”字样警示牌只有执行此项
工作的人员才有权取下此牌送电。
2、变压器改装开关和电钻连接时,必须要使用
防爆接线盒,严禁使用插座。
3、打眼 ...