供电系统的典型接地方式
1.TNC
2.TT
3.TNC.S
4.TNS
第一个字母
T代表供电系统的一点或多点直接接地;第二个字母
T或N,T代表设备的外露金属部分和其他能导电的金属均直接接地,
N代表电气设备的外露金属接到电网提供的接地线上面;第三个字母
S或C,S代表中性线和保护地线完全分开,
C代表中性线和保护地线合在一起。
TNCTNC又称为四线制系统,即系统中性线与保护地合并成为一点接地,用电设备外露导电部分接至
PE-N
。缺点是,对于三相电路不平衡或仅有
单相时,
PE-N
线有电流流过。当变电站变压器受到雷击或短路时,大电流会经由
PE-N
线传到设备外壳,人与设备接触会受到电击。
TT系统的中性线和设备外露金属部分分开接地。缺点是,当变压器高压端对敌短路,或避雷针起作用时地网上的大电流会使地电位升高,致使
设备外壳与设备内部电压差超过设备内部的绝缘电压,结果使设备击穿或短路。
TNC.S
TNC.S
又称四线半系统,是在建筑物内将
中性线和
PE分开(不在合并)。优点是比较安全,电磁兼容性好。
TNSTNS又称五线制系统,即从电网端出来
5根线,N和PE是分开的。优 ...