架线停送电安全技术措施
掘进一队在一水平太灰水仓施工时,由于料场处于
-400m
水平井底车场内,因装卸车、拌料时在
-400m
水平井底车场架线下作业,为了确保装卸车、拌料时人员的安全,需对架线进行停电作业,特撰写
此架线停送电安全技术措施。
一、安全负责人
:当班班长
停送电负责人:当班班长
二、每次装卸车、拌料前,必须停架线电。停电前,必须向一水平运输区调度站汇报并联系协调好作业时间。经调度站同意后方可停架线电。
三、停电时,严格执行停送电规定,严格执行
“谁停电,谁送电
”的原则,停电时必须执行
“停电、瓦检、验电、放电、挂牌、闭锁、封线、专人看管
”制度,并设置接地保护。
四、停电程序:
(一)停电:停电前一日在矿调度会审批停送电申请书,经签字同意后方可执行。停电时首先在取得调度站同意后停分区开关,再将停电控制箱停电按钮按下,这时停电控制箱上的红灯熄灭。
(二)验电:由专职机电人员,再用合格的
试电笔试架线是否有电。
(三)放电:放电前由机电工用便携仪测定瓦斯浓度,确定瓦斯浓度不超过
0.8%
时,用接地电阻进行放电。
(四)确认无电后,在架线分区开关上挂好停电牌。
(五)闭 ...