配电箱、开关箱检查要点
1)施工现场配电系统应当设置
总配电箱(屏)、分配电箱、开关箱,实行三级配电、三级保护。分配电箱与开关箱的距离不得超过
30m,开关箱于其控制的固定式用电设备的水平距离不得超过
3m。配电箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。
2)开关箱应当由
末级分配电箱配电。动力配电箱与照明配电箱应分别设置。
3)每台用电设备应有各自专用的开关箱。开关箱内严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
4)所有配电箱内应在电源侧装设有明显断点的隔离开关,漏电保护应装设在电源隔离开关负荷侧。分配电箱电保护器的额定漏电动作电流在
50-75mA
,开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流不得大于
30 mA
,手持式电动工具的漏电保护器额定漏电动作电流不得大于
15 mA
;额定漏电动作时间均应小于
0.1S
。5)配电箱进、出线应在箱底进出,并分路成束加
PVC套管保护;配电箱内的连接应采用绝缘导线,排列整齐,不得有
外露带电部分;箱内应当设置
铜质的保护零线端子板和工作零线端子板。
6)固定式配电箱安装高度底口距地面应大于
1.3m
,小于1.5m
,安装牢固; ...