1 工艺要求

炼钢转炉氧枪电机目前多采用交流电动机,交流电源正常时由变频器供电,实现氧枪的下降、吹氧、提升的调速运行;交流电源事故停电时必须由另一套应急电源供电,紧急提升氧枪,防止发生设备事故。
根据某钢厂炼钢转炉的工艺要求,在交流事故停电时应急电源需要供电的负载为:
(1) 氧枪电机1台,电压380v,容量55kw;
(2) 氧枪抱闸电机1台,电压380v,容量0.33kw;
(3) 转炉抱闸电机4台,电压380v,
容量0.45kw×4=1.8kw;
(4) 事故控制电源,电压380v,容量2.4kw;
(5) 要求应急电源的备用时间为1小时。
应急电源的工作情况有以下2种情况:
当转炉正在炼钢吹氧时,交流电源突然停电,应急电源中的可变频逆变器应首先输出给氧枪电机使其处于堵转状态,同时应急电源中的工频逆变器输出事故控制电源,给氧枪抱闸电机供电,松开氧枪抱闸,然后紧急提升氧枪到最高位。因为炼钢时,转炉已经在零位,应急电源不需给转炉抱闸电机供电。
如转炉正在出钢时,交流电源突然停电,应急电源中的可变频逆变器应输出给转炉抱闸电机,松开转炉抱闸,转炉靠自重倾转回到零位。因为出钢时,氧枪已经在最高位,应急电源不需给氧枪电机供电。2 应急电源的配置
根据上述工艺要求,应急电源的配置应为:
(1) 75kw可变频逆变器1台(考虑氧枪最大负载情况,过载能力150%,60s)
(2) 3kva工频正弦波逆变器1台(按氧枪抱闸电机全压启动及交流接触器线圈最大吸合功率考虑)
(3) 充电模块2台(输出电流按电池容量的10%计算)
(4) 免维护铅酸蓄电池1组 (电池容量按负载电流和后备时间计算) 3 应急电源的原理设计和参数计算
3.1 原理设计
因为在交流电源正常时,氧枪电机由一台变频器供电,控制电源、氧枪抱闸电机、转炉抱闸电机都是由交流电源供电,只有交流电源停电时,氧枪电机、控制电源、氧枪抱闸电机、转炉抱闸电机才由应急电源供电,所以应急电源设计成离线式。
氧枪电机变频器和应急电源的可变频逆变器分别通过两台输出交流接触器给氧枪电机供电,两台接触器由操作连锁系统控制,接触器线圈分别由交流电源和应急电源中的工频正弦波逆变器供电,交流电源正常时,氧枪电机由原控制系统控制工作,交流电源事故停电时在机旁箱操作事故氧枪提升按钮和事故松转炉抱闸按钮。氧枪提升到上极限自动停止,转炉倾转到零位停止。应急电源系统主回路及控制回路见图1。图1 应急电源系统主回路及控制回路
3.2 参数计算
(1)可变频逆变器技术参数
可变频逆变器采用西门子矢量型逆变器,其电气参数为:
输入:dc510v(-15%)~650v( 10%)
输出:0~3ac380
额定频率
输入:直流
输出:0~50hz
额定电流
输入:174a
输出:146a
过载电流:198a
过载时间:60s
(2) 工频正弦波逆变器技术参数
直流输入电压:180~300v
直流输入电流:13.6a
交流旁路输入电压:380v±15%
交流旁路输入电流:4.5a
切换时间:≤5ms
交流输出电压:380v±3%
交流输出电流:3.6a
过载能力:120% 1min;150% 10s;200% 1s
(3) 逆变器容量核算
a)可变频逆变器容量核算
氧枪电机容量为55kw,额定电流约110a,考虑氧枪刮渣过负荷情况,电流1.5倍为165a<198a(逆变器过载电流),故逆变器容量能够满足。
b) 工频正旋波逆变器容量核算
该逆变器负载是氧枪抱闸电机(直接启动)和控制电源,氧枪抱闸电机容量为0.33kw,额定电流约0.66a,直接启动电流按8倍计算为5.28a,逆变器额定输出电流为3.6a,过载1.5倍电流为5.4a>5.28a。
控制电源的负载为氧枪电机、氧枪抱闸电机、转炉抱闸电机输入接触器线圈,因为他们不是同时工作,所以可以按最大线圈的吸合功率考虑,氧枪电机输入接触器为250a,线圈吸合功率为1430w,电流为1430w/220v=6.5a,吸合时间0.5s;而逆变器过载能力:200% 1s,既容许电流为3.6×2=7.2a>6.5a。
「经管之家」APP:经管人学习、答疑、交友,就上经管之家!
免流量费下载资料----在经管之家app可以下载论坛上的所有资源,并且不额外收取下载高峰期的论坛币。
涵盖所有经管领域的优秀内容----覆盖经济、管理、金融投资、计量统计、数据分析、国贸、财会等专业的学习宝库,各类资料应有尽有。
来自五湖四海的经管达人----已经有上千万的经管人来到这里,你可以找到任何学科方向、有共同话题的朋友。
经管之家(原人大经济论坛),跨越高校的围墙,带你走进经管知识的新世界。
扫描下方二维码下载并注册APP
本文关键词:

人气文章

1.凡人大经济论坛-经管之家转载的文章,均出自其它媒体或其他官网介绍,目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和其真实性负责;
2.转载的文章仅代表原创作者观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,本站对该文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性,不作出任何保证或承若;
3.如本站转载稿涉及版权等问题,请作者及时联系本站,我们会及时处理。
经管之家 人大经济论坛 大学 专业 手机版