探讨消防自动喷水灭火系统_自动化专业毕业论文范文

大部分建筑都以自动喷水灭火系统作为消防的基本设施,出现火灾事故时,自动喷水灭火系统对减少火灾造成的危害、保护人身和财产安全有重大意义。由于工程设计人员对消防知识没有足够的了解,在设计安装自动喷水灭火系统的时候不合理、不科学;而由于缺乏消防知识的宣传,或由于在岗人员没有对系统没有定期进行检修,在火灾的时候,没

 

能发挥自动喷水灭火系统的作用,造成人员伤亡财产损失。笔者就自动喷水灭火系统在应用中常见的问题进行分析,并提出解决问题的措施。

 

1.自动喷水灭火系统存常见问题

 

1.1设计基本参数选择不准确

 

自动喷水灭火系统设计的两项基本参数是喷水的强度和系统作用面积。不同作用的建筑危险性等级也不同,其所对应的系统基本参数亦不同。存在基本参数不对应的情况,高危险性等级的建筑对应小参数,在火灾时,弱化了系统迅速扑救现场的能力,造成初期火灾的蔓延和扩大;而一般性的建筑配置了高参数的自动喷水灭火系统,则造成了资源的浪费。

 

1.2喷头选型、水泵安装位置、屋顶水箱出水管设置不当

 

喷头的选型在设计和施工的问题。选择怎样的喷头以及如何布置直接影响喷头的动作和布水效果。选择喷头要根据建筑结构特点进行选择,正确的喷头选型安装提高初期火灾的扑救和效果。水泵接合器应该在与建筑外墙水平距离大于5m的地面上,避开玻璃幕墙。如果安装在玻璃幕墙的实体墙上或者在玻璃幕墙的旁边,因为玻璃幕墙的玻璃在火灾时容易脱落,对使用水泵接合器的消防人员的人身安全造成威胁。层顶水箱的设计不应像消火栓系统那样,直接与自动喷水灭火系统管网的上部连通。这是因为当水流不经过自动喷水灭火系统的报警阀,报警阀就不能及时发出警报和启动消防泵为管网供水加压,影响救灾最佳时期和效果。

 

1.3系统未设置排气装置

 

排气装置的设置保证系统正常运行。避免管网内的空气受压后产生水流指示器动作后误报。

 

1.4喷头、管网安装中的问题

 

喷头动作的反应时间和喷水效果直接受喷头安装正确与否影响。喷头的安装除了结合建筑结构特点外,还应考虑喷头在作用时的特点。防火卷帘两侧的加密喷头间距太小直接影响喷头的感温动作性能,降低灵敏度,甚至到这喷头失灵,不能正常作用。

 

管网在系统安装工程中工作量大,大多数安装在吊顶内。由于安装位置较隐蔽,部分安装单位偷工减料,简化操作程序。如,较小的管道用焊接方式焊接,从而使镀锌钢管镀锌层遭到破坏导致抗腐能力减低。焊渣和焊件落入管道,致使管道锈蚀,影响喷头出水,堵塞管网,损坏水泵等设备。


1.5报警阀、水流指示器和警铃等组件安装的问题

 

存在某些安装单位对报警阀、水流指示器和警铃安装的时候顺序混淆,接口接错的现象。报警阀组、警铃应该安装在容易操作、维护的位置。不能为了保持美观,将这些组件安装在地下设备间、管道井、夹道等位置,对维护和管理带来不便。

 

2.自动喷水灭火系统设计

 

自动喷水灭说系统的设计直接影响系统运行和火灾初期的灭火效果。所以,在系统设计安装的过程中,要结合建筑物的结构特点,并针对系统常见的问题进行设计安装,保证系统在火灾时能正常运行,发挥作用。

 

管网压力设计过程中要满足系统形成压差所需的压力,建筑的高度决定工作压力和流量,建筑越高,设计压力越高。如根据产品标准GB5135.22003第5.8.6压力比规定,假设一幢建筑设计压力是0.7MPa,建筑高度为70m,那么要使湿式报警阀动作,管网侧的水压必须比供水侧压力低0.1MPa左右才能使湿式报警阀动作并报警。对于压力低于0.14MPa时,应当提高设计压力,以满足报警阀工作所需足够的压力水。如增设屋顶水箱、气压罐等设备,以达到报警阀组两侧要求平衡的水压,喷头或放水试验阀处的阀门和报警阀组问的距离不得高于高程差的规定或再提高设计压力等。

 

3.应对措施

 

针对上述问题,下面提出预防措施:

 

优化系统设计。健全的消防设计责任制和自审机制能有效监督设计单位保证系统设计正常运行。杜绝不符合国家技术标准的消防设计在建筑中出现,系统设计在符合现行国家技术标准的情况下,还要结合工程的结构特点进行消防设计,进一步优化系统设计。消防部门的监审人员要严格监督消防设计,避免埋下消防救灾隐患。

 

确保优质施工。消防设备的设计与施工直接影响整个工程是否符合国家消防技术标准。为了避免埋下救灾隐患,消防部门在施工期间加强监督与检查;消防工程监理要采用专业知识水平高,有资质有经验的人进行。

 

加强监督维护管理。根据《中华人民共和国消防法》等法律法规要求,对设有自动消防设施的单位、场所在投入使用前,按照自动消防设施验收标准进行全面检查,对不符合要求的,坚决不让其通过验收、检查关。在岗人员要恪守职责,在涉及到人身与财产安全问题上,提高警惕,加强消防设备监督与管理。

 

消防设备操作培训。宣传消防安全知识,提高安全意识,定期开展消防设备操作演练,尤其是对消防设施操作、管理维护人员的培训,确保每一个在岗人员都能正确使用消防设备,掌握操作技能,提高操作水平。

 

加大执法力度。公安消防部门应当结合平时的监督检查和专项治理,确保自动喷水灭火系统等消防设施在各环节符合法定的程序和要求,严厉打击设计、施工、使用中的违法行为是有效手段。对于一些设有自动喷水灭火系统等自动消防设施的单位和场所不履行国家消防法律法规的行为,消防部门应当依法予以打击。

 

4.结束语

 

自动喷水灭火系统是基本消防设备,自动喷水灭火系统是否符合国家规定标准及建筑结构特点直接影响火灾扑救效果。从系统的设计,组件的选择与安装,实际操作人员的操作水平和民众的消防安全知识与技能等各方面严格把控,在火灾发生时,尽量减少减少人员伤亡和财产损失。同时,各执法、监管、施工部门,应该从源头上减少安全隐患,尽守职责,在相关法律法规下进行施工。

「经管之家」APP:经管人学习、答疑、交友,就上经管之家!
免流量费下载资料----在经管之家app可以下载论坛上的所有资源,并且不额外收取下载高峰期的论坛币。
涵盖所有经管领域的优秀内容----覆盖经济、管理、金融投资、计量统计、数据分析、国贸、财会等专业的学习宝库,各类资料应有尽有。
来自五湖四海的经管达人----已经有上千万的经管人来到这里,你可以找到任何学科方向、有共同话题的朋友。
经管之家(原人大经济论坛),跨越高校的围墙,带你走进经管知识的新世界。
扫描下方二维码下载并注册APP
本文关键词:

人气文章

1.凡人大经济论坛-经管之家转载的文章,均出自其它媒体或其他官网介绍,目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和其真实性负责;
2.转载的文章仅代表原创作者观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,本站对该文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性,不作出任何保证或承若;
3.如本站转载稿涉及版权等问题,请作者及时联系本站,我们会及时处理。
经管之家 人大经济论坛 大学 专业 手机版