导读:漏电断路器在发达国家,已普遍安装。目前我国已大量采用。使用漏电保护器能大大减轻人体触电和设备漏电的危害。接零和接地能有效地防止人体触电和设备漏电,但有局限性。首先系统本身的可靠性不是很高,如TT系统,IT系统,由于施工质量差,年久失修,施工现场混乱,而不好管理等原因。接零和接地容易出现接触不良。甚至断线,使保护作用不能充分发挥,甚至失效。因而使用漏电保护器能弥补这些不足,但不能取代保护接零或接地。
关键词:漏电断路器,建筑施工,漏电保护器
① 当发生人体触电时,十几毫安的触电电流就能使漏电保护器直接或间接切断电源。
② 当设备漏电保护器接零或接地不能切断电源时,十几毫安的漏电电流也能使漏电保护器切断电源。论文参考。
对于防漏电保护器,其动作电流和动作时间。首先应满足人体触电的安全界限。论文参考。其次考虑安全系数和其他条件,漏电保护器额定动作电流应为10-30mA动作时间不大于0.1s。
漏电保护器安装前应作动作特性试验。论文参考。动作时间、动作电流、漏电不动作电流是否符和要求。
①用实验按钮试验3-5次应正确动作。
②带负荷分合闸3-5次不能出现误动作。
①漏电保护器的额定电压。漏电保护器的额定电压必须与电路工作电压一致。
②漏电保护器的额定电流必须大于电路中最大工作电流,否则因温度过高而烧毁。
③ 漏电保护器极限通断能力必须大于电路断路时可能产生的最大短路电流。
为使漏电保护器发挥其应有的作用,必须对运行中的漏电保器加强管理:
① 使用前按步骤进行分项检查。如出现保护器动作,应先查明原因排除故障后方可投入使用,严禁将保护器拆除强行送电。
② 定期做动作特性试验,不合格者不能投入使用。
③ 如果在保护范围内发生漏电伤亡事故。应检查漏电保护器的
动作情况,未查明原因不得拆除漏电保护器。
④ 具体操作应有专业人员进行。定期检查漏电保护器和动作特性试验。不合格的应禁止使用。